自動化小白
不指點的自學永遠不會
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 348 點
下載積分: 472 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2021-03-16
最后登錄: 2021-07-12
查看自動化小白的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-05-10 17:17
三菱Q4PLC。使用QD77S16M定位模塊,總線控制,伺服驅動器MR-JE,伺服驅動器使用了電池。
Md.20:進給當前值---與---Md.21進給機械值:斷電以后自動清零,求解???


400電話客戶目前解決不了問題。使用正常,只是斷電原點以上電當前位置自定義為原點。。。



(補)由于工況使用,電機永遠不能旋轉一圈,故無法使用原點復位功能。
進擊的工控人
看什么看!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 298 個
工控威望: 630 點
下載積分: 1697 分
在線時間: 268(小時)
注冊時間: 2019-05-29
最后登錄: 2024-11-06
查看進擊的工控人的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-05-17 13:54
設置上電過不過Z相信號,不就好了。你斷開連接器也是一種辦法吧
加油!