13695071517
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 142 點
下載積分: 967 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2018-01-24
最后登錄: 2023-11-23
查看13695071517的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-05-15 08:56
圖片:
各位師傅幫忙解決這個問題,D4是通訊模塊采集的數值,當采集D4數值時,該位置無產品,就采集不到信號,就----的數值傳給PLC,然后PLC就出錯,有什么辦法解決,謝謝
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 465 點
下載積分: 1595 分
在線時間: 409(小時)
注冊時間: 2017-10-10
最后登錄: 2024-10-12
查看楓落云端的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-05-15 09:25
點一下右邊的“錯誤JUMP(J)”按鈕,進去看一下是那一步錯誤,再鎖定是哪個指令的問題。