油浸電力變壓器S11-35/0.4-2000低壓中間B相瓷瓶溫度高為什么(A相50度,B相90度,c相54度)?A相電流2000A,B相1900A,C相2000A,電壓405V正常,另一臺S11-35/0.4-16000低壓三相都是50度左右。
吉圓電氣 QQ751673698
顧鄉的云
顧鄉的云
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 205 個
工控威望: 1074 點
下載積分: 25672 分
在線時間: 363(小時)
注冊時間: 2021-11-04
最后登錄: 2025-01-22
查看顧鄉的云的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-12-18 19:41
需盡快停電檢查,肯定是接觸不好,否則會出事故。