drihui
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 194 點
下載積分: 2568 分
在線時間: 267(小時)
注冊時間: 2015-04-15
最后登錄: 2024-07-30
查看drihui的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-06-08 11:24
小弟新手,現在做一臺設備不知道怎么計算功率和電流,設備有220V供電伺服兩臺一臺2KW一臺0.75KW,380V三相異步電動機一臺3.7KW,請問各位大神怎么計算總電流和總功率?還有用多大的線。
逸風風
或學而知之,或困而知之!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 272 點
下載積分: 990 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2020-05-06
最后登錄: 2024-10-30
查看逸風風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-06-08 15:03
三相功率每千瓦1.5A的電流,按照你的描述,用RVV  4.0平方的線足夠!有什么不懂的下邊留言
樓主留言:
真誠感謝!請問總功率的計算方法?希望能詳細點。謝謝你