新將無圣
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 90 點
下載積分: 2108 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2019-05-24
最后登錄: 2024-01-27
查看新將無圣的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-06-10 16:50
圖片:
圖片:
圖片:
JOG運動用的是ACC指令
絕對定位用的是PLS2指令
回原點是自已寫的,只需要一個原點感應器,不需要正負限位也可以回原點。  
[ 此帖被新將無圣在2021-06-17 15:42重新編輯 ]
附件: 歐姆龍PLC CP1H伺服定位.zip (2276 K) 下載次數:723
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(狂風如風) 感謝分享!
  • 下載積分:+1(sqpfanglin)
  • 下載積分:+5(wuhualin) 感謝分享!
    廖俊斌
    技術交流,微信:qq719157978,扣扣:7191579
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 123 個
    工控威望: 221 點
    下載積分: 54597 分
    在線時間: 63(小時)
    注冊時間: 2017-05-14
    最后登錄: 2024-08-12
    查看廖俊斌的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2021-06-13 08:20
    那個up和down很少用,看手冊說明是需要用到線圈輸出,再用線圈的觸點,不然會出問題。
    身邊就有人喜歡用,出了問題發現是這個問題。
    樓主留言:
    暫時沒有發現問題,有問題再去解決,謝謝提醒!