樓主  發表于: 2008-07-13 10:12
   各位好,我是威倫和PLC的初學者,現在手上有一臺MT506MV的觸摸屏和S7—200,cpu226的PLC,在將梯形圖下載到PLC和圖形下載到觸摸屏后,系統參數里都設置好了,電纜選用的是觸摸屏產品里配置的一分二的電纜,在物理鏈路和通信鏈路上應該都沒什么問題,可為什么老是顯示:PLC 沒有響應呢?
   是不是和我的元件地址設置有關?因為這個地址的對應關系一直沒搞懂,有沒有人可以詳細解答下?還有個問題就是通信協議是不是要選擇主從通信協議?觸摸屏要觸控PLC應該是對相應地址的一個讀寫過程,那么程序該怎么寫呢?不知道這個理解有沒有錯誤
    謝謝了!
常州工控人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 219 點
下載積分: 485 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2007-11-20
最后登錄: 2017-08-03
查看常州工控人的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-14 09:44
3個原因:1是系統參數     2是通信電纜    3是地址對應
你的那個一分二的電纜估計是觸摸屏的下載電纜而不是屏與PLC的連接電纜
通訊口類型:RS485 default
9600
8位
1位
偶校驗
PLC站號:2
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wittyzx) 熱心助人!