樓主  發表于: 2008-07-13 10:12
   各位好,我是威倫和PLC的初學者,現在手上有一臺MT506MV的觸摸屏和S7—200,cpu226的PLC,在將梯形圖下載到PLC和圖形下載到觸摸屏后,系統參數里都設置好了,電纜選用的是觸摸屏產品里配置的一分二的電纜,在物理鏈路和通信鏈路上應該都沒什么問題,可為什么老是顯示:PLC 沒有響應呢?
   是不是和我的元件地址設置有關?因為這個地址的對應關系一直沒搞懂,有沒有人可以詳細解答下?還有個問題就是通信協議是不是要選擇主從通信協議?觸摸屏要觸控PLC應該是對相應地址的一個讀寫過程,那么程序該怎么寫呢?不知道這個理解有沒有錯誤
    謝謝了!
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1305 個
工控威望: 1462 點
下載積分: 8006 分
在線時間: 367(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2025-02-20
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-17 10:00
1、嚴格按照觸摸屏的操作手冊上寫的那樣進行系統設置,還有做通訊線
2、當按第一條做了后,還不能通訊上的話,在通訊線的任一端加終端電阻,例如在觸摸屏那端的通訊接口的1和2號腳并聯上一個120歐的終端電阻
3、PLC上的I0.0,在屏上地址是I0,如果是M10.3,則對應屏是M103
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wittyzx) 熱心助人!
    fjqz00
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 1305 個
    工控威望: 1462 點
    下載積分: 8006 分
    在線時間: 367(小時)
    注冊時間: 2007-04-16
    最后登錄: 2025-02-20
    查看fjqz00的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2008-07-21 10:51
    因為觸摸屏里的地址沒有小數點可以寫,那就直接把小數點去掉就好了。如果是OMRON的100.00這個地址的話,同樣也可變成10000這樣。