樓主  發表于: 2021-06-12 19:27
描述:被改成這樣了
圖片:
描述:被改成這樣了
圖片:
描述:原始端口的功能
圖片:
    包含的圖片附件為什么跑最上面去了?  
   機型:CS1G-CPU42H

   情況說明:為了跟NS10觸摸屏通信,在參數設置中把上位機鏈接端口和外圍端口的模式全部改成了NT LINK (1:N),波特率也全部改成了38400(標準速率),單獨將參數下載到PLC以后觸摸屏倒是能通信了,但是再也連不上編程軟件了。(其實在下載結束時就出現了通信連不上的對話框   )

    為什么要同時把上位機鏈接端口和外圍端口的模式全部改成了NT LINK (1:N)呢,因為當時沒分清這兩者有什么區別,也沒百度一下,想當然的就干了     

    現在的問題是,用什么辦法才能恢復CPU本體上串口原先默認的Host Link功能?

    又哪位師傅遇到類似問題的,如有解決的經驗還望指教一二     
[ 此帖被kawasakilu在2021-06-12 19:32重新編輯 ]
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1831 個
工控威望: 4479 點
下載積分: 7557 分
在線時間: 1288(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2024-09-24
查看hlq_0815的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-06-13 09:08
編程模式時,選擇“標準”并把設置下到PLC
2樓  發表于: 2021-06-13 15:32
不止一個口的,首選編程
3樓  發表于: 2021-06-14 14:09
用手持編程器清除