apei2014
工控的世界,我不懂
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1192 個
工控威望: 1835 點
下載積分: 77701 分
在線時間: 514(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2024-11-14
查看apei2014的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-06-17 19:21
公司有臺設備,最近老是無規律的停機,F(xiàn)X3U的,
去到現場,經檢查發現,是由于PLC停止運行造成,
RUN燈滅掉,過了一秒鐘左右,又亮了,重新啟動設備,一切正常,無報警輸出。
查了好久,不知道是什么原因引起的,
我有個想法,覺得有可能是24V電源短路造成,
某個中繼上的常開觸點兩端分別接了24V和0V,中繼動作,導致24V短路,導致PLC停止?中繼復位,24V電源又正常工作,PLC正常運行。
不知道有沒有這種可能?
這個設備是16年的,大神們幫忙支支招,
東隅已逝,桑榆非晚。
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1878 個
工控威望: 2028 點
下載積分: 11018 分
在線時間: 803(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-11-14
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-06-17 22:17
加個開關電源 不要用 plc上的24v  
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(apei2014) 真誠感謝!