樓主  發表于: 2021-06-23 20:04
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
今天讀S7-200程序,一直都是錯誤的,換數據線,換接口,電腦重啟都是這樣,哪位知道這是怎么回事
附件: n2.rar (28 K) 下載次數:152
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
fuban1100
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 2577 點
下載積分: 18737 分
在線時間: 187(小時)
注冊時間: 2019-05-30
最后登錄: 2024-09-22
查看fuban1100的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-06-24 15:28
引用
引用第1樓renzhe于2021-06-23 20:36發表的  :
應該是ST語言寫的,我猜的,前幾天遇到過一個SMART 也是如果,只能用ST看,梯形圖轉換不了,程序本身肯定沒問題

大師說的對,把他轉成STL就能查看了,非要看LAD也不是不可以,STL復制到200smart去轉換就行了,能看個大概