13771165220
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 322 個
工控威望: 552 點
下載積分: 1598 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2017-11-27
最后登錄: 2024-08-23
查看13771165220的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-06-28 17:24
JE-A三菱 走脈沖+方向
做1米長往復運動,每次循環后,累計接收脈沖會增加總距離脈沖數的千分之一,每次趨勢基本相同,導致整體會往一邊慢慢的跑偏,約一次一MM
大家有這方面的經驗分享一下嗎,不勝感激。
liuqiang150
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 144 點
下載積分: 531 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2018-11-08
最后登錄: 2024-04-08
查看liuqiang150的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-07-02 14:37
改參數治標不治本,作為過來人告訴你,你的脈沖接線肯定沒有按照手冊接,必須和手冊一模一樣