樓主  發表于: 2021-07-01 15:39
昨天調試機子換了一套步進電機,發現原點回歸方向相反,于是拔了步進驅動上的方向開關,重啟上電驅動器,還是原來的方向,再將PLC--Y2內部M8362置ON,回歸方向還是相反,無論M8362--ON還是OFF,方向一成不變,莫非驅動器有問題?原來的電機原點回歸一點問題都沒有,于是又把舊程序灌上,依然是只往一個相反的方向,灌上新程序手動上下方向多點走幾下,忽然再回原它就好了,百思不得其解,我近點取的是X2,電機帶剎車,舊電機不帶,驅動器控制方式為脈沖+方向。

工程剩貨工控產品,低價處理有需要可聯系,或交流交換學習
jetli420
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 219 點
下載積分: 7324 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2014-04-25
最后登錄: 2024-12-21
查看jetli420的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-07-01 16:42
-你是使用原點回歸指令原點回歸還是使用定位指令?