三菱FX5U控制帶剎車伺服,現在剎車用的是軸的運行繼存器SM5500的狀態來驅動剎車,現在出現問題是轉一兩次停下來就報過載,經?吹皆O(shè)備在停下來后還有一點點微動。這個剎車一般是用什么信號來松開和鎖住的?
電氣自動化、智能控制、軟件管理平臺開發、數據遠程采集等業務,了解更多請關注微信公眾號“覓鵬智能”或者QQ331781785
a239440265
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 134 個
工控威望: 275 點
下載積分: 751 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2016-01-22
最后登錄: 2023-08-01
查看a239440265的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-07-12 15:19
一般來說,伺服電機可以自己邏輯控制剎車的開斷,比如在無報警的情況下打開使能,把剎車的兩根線接在驅動器的剎車接口上就可以了,也可以把剎車接在PLC的輸出點上,在程序里面寫段邏輯,無報警的情況下點開使能就OUT這個輸出點控制剎車打開,也可以把剎車上電常ON,但是要考慮到Z軸報警時使能沒有了,電機會不會往下掉