13771165220
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 323 個
工控威望: 553 點
下載積分: 1601 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2017-11-27
最后登錄: 2024-11-12
查看13771165220的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-07-16 11:48
做幾臺檢測設備,重復性動作頻率很高工位也較多,客戶要求用固態繼電器來驅動輸出,以前做項目一直用的中間繼電器,對固態還不是特別熟悉,有幾個問題問問大家,
固態繼電器是不是用晶體管的PLC直接驅動就可以?高頻率的通斷會影響壽命嗎?需不需要加什么保護措施。還有沒有其它需要注意的問題。
請叫我老鐵
人生就像蒲公英,看似自由,卻身不由己。
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 897 個
工控威望: 4115 點
下載積分: 1712 分
在線時間: 236(小時)
注冊時間: 2015-08-28
最后登錄: 2024-10-19
查看請叫我老鐵的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-07-16 17:06
PLC晶體管輸出控制固態繼電器,建議串0.5A保險絲,再到固態線圈
樓主留言:
非常感謝