13771165220
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 323 個
工控威望: 553 點
下載積分: 1601 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2017-11-27
最后登錄: 2024-11-12
查看13771165220的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-07-16 11:48
做幾臺檢測設備,重復性動作頻率很高工位也較多,客戶要求用固態繼電器來驅動輸出,以前做項目一直用的中間繼電器,對固態還不是特別熟悉,有幾個問題問問大家,
固態繼電器是不是用晶體管的PLC直接驅動就可以?高頻率的通斷會影響壽命嗎?需不需要加什么保護措施。還有沒有其它需要注意的問題。
hardy_6817
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行.
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 298 個
工控威望: 447 點
下載積分: 16907 分
在線時間: 564(小時)
注冊時間: 2016-06-06
最后登錄: 2024-11-07
查看hardy_6817的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-07-16 12:21
是用晶體管,輸出直接到固態就可以了。沒見壞過PLC點的。一般固態的輸入電壓都很寬的。還有一點固態能承載的電流注意一下就可以了。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(13771165220) 真誠感謝!