硬件 FX3U-485ADP-MB    FX3U-CNV-BC    FX3U -16M  
軟件:GXwork2  ;串口助手4.5    modbus RTU  通訊
PLC:使用 通道2 CH2   設置 D8420 -H1097(19200  E 8 1 );D8421-H9 (從站 ,RTU),D8426,D8430,D8431等參數,下載程序,斷電重啟;
電腦: 485 to USB  轉換器  ,接線,打開串口助手4.5.    預置單線圈Y0  發送報文  01 05   33 00   FF 00    83 7E ;01從站號,05置位線圈;33  00 modbus Y0地址 ; FF 00置位  83 7E -CRC 校驗
,然后點發送,問題是接受,發送燈都有亮,PLC的 Y0 沒有動作,請教一下為什么Y0 不動作???
linlunde
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 33 點
下載積分: 519 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2021-04-08
最后登錄: 2023-10-06
查看linlunde的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-07-18 10:14
圖片:
附測試的圖片
linlunde
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 33 點
下載積分: 519 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2021-04-08
最后登錄: 2023-10-06
查看linlunde的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-07-18 10:17
圖片:
附測試圖片