13771165220
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 322 個
工控威望: 552 點
下載積分: 1598 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2017-11-27
最后登錄: 2024-08-23
查看13771165220的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-07-19 20:56
圖片:
有一個燈被三個按鈕控制(一個電源,一個燈再加三個按鈕),  三個按鈕并聯控制,現在我想知道是哪個按鈕按下導致這個燈亮的。并且反饋給PLC。有沒有好的方案。
光明左使
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 1045 點
下載積分: 7091 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2019-07-27
最后登錄: 2024-07-23
查看光明左使的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-07-21 10:28
引用
引用第2樓13771165220于2021-07-20 08:19發表的  :

主要就是要驅動負載,而且要給到plc信號,能不能給個圖。檢測設備,檢測按鈕按下對應的控制線路是否對應,而且驅動電流是否正常,每一路用單獨的負載成本有點高,所以通用一個負載,但是要看是對應哪路輸出,目前只有電流表加通訊方式來區分,主要想想有沒有更便宜的方案。

都用PLC了,那你不能用三個開關給信號給到PLC嗎,然後PLC內部去控制這一個輸出,比如開關1-3分別輸入X010-X012,再用一個輸出Y10控制負載,根據實際負載可以用直接驅動,也可以繼電器、接觸器等等。改幾根綫沒啥成本。
光明左使
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 1045 點
下載積分: 7091 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2019-07-27
最后登錄: 2024-07-23
查看光明左使的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-07-23 08:49
引用
引用第9樓13771165220于2021-07-21 20:50發表的  :

主要是需要測試這組開關的帶負載性能,同時又檢測開關控制的線路對不對。所以需要這么判斷。挺尷尬的,好像除了每路串個電流表沒啥好方法,就是成本高。一個檢測臺40組開關檢測,每組開關需要檢測三路線路每路又要帶的動假負載。如果每路串電流表的話要120個。然后用通信來讀取判斷。


1.測試開關的帶負載性能,就是測量實時電流還是什麼?目的是什麼呢?還是說就是生產開關的?做品質檢驗?
2.40組開關同時又檢測開關控制的綫路對不對,這個是否正確判斷標準是什麼呢?
光明左使
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 1045 點
下載積分: 7091 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2019-07-27
最后登錄: 2024-07-23
查看光明左使的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-07-23 17:01
引用
引用第11樓13771165220于2021-07-23 13:21發表的  :

說得對,我之前描述的不太明確,
就按單組開關來說,一組有三個按鍵,控制三條通路(三路線+對應的一根公共線),一個一個按下循環測試,測試按下時對應的回路是不是正確,對應的帶負載是否正常(這個應該用電流來判斷+恒流源)。就是想確認一下需要用到三個電流表,還是只用一個就可以?現在問題是,如果用一個電流表的話,好像無法確認線路對不對。

如果是這樣,根據你的圖,可以理解為其實開關兩邊都有一個公共端,那就可以把電流或者電壓互感器裝在公共端,不需要每條綫都裝,你説的一個一個按下循環測試,應該是復位掉再按下一個吧,這樣如果有不通的公共端肯定電流、電壓就不正常啦。