zxymnp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 268 點
下載積分: 958 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2007-03-12
最后登錄: 2024-09-19
查看zxymnp的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2007-03-26 21:23
我也用PLC實現測速,用測速開關檢測高速測速脈沖,
本來用的PLC是的輸入檢測的是+24V,由于距離問題用到一個類似光電藕合的放大器.
該放大器是利用輸入24V做自身電源,當測速開關導通時輸出端輸出24V給PLC實現測速計數.
現在用的PLC是0V輸入的,又沒類似的器件呢????
24V做電源,測速開關導通是輸出0V給PLC.要求能快速頻繁通斷的那種.

管理提醒:站長回復見第二頁17樓
nokia6100sh
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看nokia6100sh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-03-27 10:01
你可以選用PNP的輸入模塊
nokia6100sh
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看nokia6100sh的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2007-03-27 10:33
24V"+"極性有效
nokia6100sh
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看nokia6100sh的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2007-03-27 10:45
你選用的PLC型號?
nokia6100sh
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看nokia6100sh的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2007-03-27 11:39
我這里三菱FX樣本上查不到“源型”(PNP)的PLC,你直接打站長楊工的電話吧,不過要買他的東西啊,呵呵
要么你用其它牌子的PLC
nokia6100sh
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看nokia6100sh的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2007-03-27 12:48
三菱國內代理的都是NPN型的,PNP型的都是賣去美國和歐洲的