peilei1031
蘇州昆山的電氣自動化從業者...
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 379 個
工控威望: 1781 點
下載積分: 966 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2013-09-24
最后登錄: 2025-01-02
查看peilei1031的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-08-06 09:01
氣立可的磁簧開關,安裝在氣缸上的,二線制接在臺達PLC的輸入信號上,最近總是損壞,設備有多個氣缸,損壞的不局限在一個氣缸上,PLC掛多個輸入模塊,損壞的磁簧開關輸入點不確定,主要表現是磁簧開關用萬用表測量,在沒有磁的時候是通的
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1901 個
工控威望: 2053 點
下載積分: 11068 分
在線時間: 812(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-01-26
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-08-06 12:49
引用
引用第2樓hmilydyk于2021-08-06 11:21發表的  :
磁簧開關最差也要用亞德客的,稍微好點用SMC  、FESTO、CKD等等。太差的雌黃傳感器短路電流跳大,超過PLC允許的范圍,導致PLC輸入點頻繁燒壞。另外一個,買三線式的稍微好一點。 不建議用太差的開關和傳感器。

按鈕觸點電阻接近于零 會導致輸入點頻繁燒壞??