求三菱Q系列PLC與倍加福WCS定位系統的案例,應該用那種方式把他連接起來比較方便簡單,感謝各位大神留言!
gorthan
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 96 點
下載積分: 482 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2014-07-16
最后登錄: 2023-10-27
查看gorthan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-08-22 10:21
看你的WCS有多少個?2個可以直接連接串口,使用三菱協議通信。
如果是多個,要用通信模塊。1個通信模塊最多連接4個WCS,這個需要看怎么連接說明書有說明。
WCS支持Ethernet\IP,Profibus-DP,Profinet。三菱Q系列有Profibus-DP主站模塊。
附件: Manual WCS Electrical.pdf (4783 K) 下載次數:69