用的是MODBUS協議,讀取PH計,數據類型是unsigned short讀到數據是1016,實際表的PH是10.16,如何把數據轉成10.16,用除法運算的話,數據類型該如何轉,麻煩大神解答下,萬分感謝
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發(fā)帖數量: 3844 個
工控威望: 4299 點
下載積分: 141298 分
在線時間: 6618(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2025-03-04
查看lin10663的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2021-08-11 16:36
圖片:
引用
引用樓主工控小白于2021-08-11 11:18發(fā)表的 三菱FX3GA系列,PH計讀取 :
用的是MODBUS協議,讀取PH計,數據類型是unsigned short讀到數據是1016,實際表的PH是10.16,如何把數據轉成10.16,用除法運算的話,數據類型該如何轉,麻煩大神解答下,萬分感謝


屏直接改小數點位元~~顯示可~~PLC DATE不需更改