引用引用第2樓ren1823于2021-08-19 17:26發表的 : 用觸摸屏就可以把通訊全部搞定
引用引用第8樓apei2014于2021-08-20 08:49發表的 :圖都畫得那么清楚了,還要問怎么做嗎?FX3U的通訊比較麻煩,直接上個5U的,不用另加通訊模塊, 另外,這圖是你自己畫的嗎?我估計是別人給你畫的,由于某些原因,那個人不干了,然后你上這來了
引用引用第7樓ren1823于2021-08-20 08:40發表的 :觸摸屏內添加這幾個modbus站,可以直接控制這幾個站的數據或者用背景數據傳送,通過觸摸屏交互PLC與這幾個站的數據
引用引用第6樓yerong于2021-08-20 08:05發表的 :匯川 H2U 兩個獨立設置485通訊口 填個表 無需寫通訊指令 調程序可以用usb口 屏通訊用 422 圓口 全部本體自帶 能用三菱就能用匯川 屏通訊 和FX系列一樣 不用重新搞
引用引用第18樓zhangqi_1234于2021-08-20 13:58發表的 :[attachment=258704] 你用過FX5U、FX3U、Q系列寫MODBUS-RTU程序嗎?三者之間做對比嗎?沒做過就別自以為是
引用引用第20樓zhangqi_1234于2021-08-20 14:03發表的 :不是說你,與你沒關系
引用引用第22樓zhangqi_1234于2021-08-20 15:07發表的 :那個不是三言兩句就能說得明白,如果沒有一定的基礎知識,拿著現成的程序代碼都沒法看懂,就更別說根據實際情況修改了。要求具備的基礎知識:1、MODBUS通信原理。2、FX系列PLC的R485通信端口的線路連接(通信功能板、通信適配器的區別)和參數設置,3、RS(針對新型的現在已不常用)、ADPRW指令。4、專用MODBUS通信模塊QJ71MB91的使用等等。除了三菱PLC,其它型號的PLC、觸摸屏、上位機組態軟件制作的工程和自編C#程序也能實現MODBUS通信,每種的具體實現方法和步驟都有區別,這需要閱讀大量的資料,這不是短時間就能掌握的。
引用引用第24樓wangsanhuzi于2021-08-21 14:02發表的 : 有償 可寫
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號