ADPRW指令讀取8路溫度采集模塊數據,只能讀到第一路,不解,求大神幫忙解惑
ADPRW指令讀取8路溫度采集模塊數據,只能讀到第一路,不解,求大神幫忙解惑
三人行必有我?guī)熝,擇其善者而從?,學而不思則罔,思而不學則殆
suegu2
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 319 個
工控威望: 584 點
下載積分: 6619 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2012-09-22
最后登錄: 2024-08-28
查看suegu2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-08-26 09:35
不用做輪詢的意思是不用考慮通訊指令的處理時序,PLC自己控制觸發時序,可以直接寫多條通訊指令,而不是所有通訊只寫一條指令,惡心的西門子就得自己做輪詢。