比如發送的數據是ASC碼     #1,0,30000,1000,AB
比如這串數字意思是  
#:打頭字母
1:站號
0:該站電機號
30000:電機定位地址
1000:電機定位速度
AB:校驗碼
其中的”,“是間隔符號也是一個ASC碼
返回數據先不管。
現在有這樣的問題,我需要在觸摸屏控制定位地址和定位速度。
但是如果我速度輸入3000的話就比原來的30000少一個ASC字符,這樣包括后面發送的指令數據地址都相當于左移了一位而且和校驗都不一樣了。
個人感覺還需去判斷輸入的數據轉為ASC后占幾個字符,感覺處理起來后續就比較麻煩。就算讓人家直接輸入ASC當數據也是比較麻煩。有誰有這方面的經驗分享一下,大概思路也可以。
萬分感激。
13771165220
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 322 個
工控威望: 552 點
下載積分: 1598 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2017-11-27
最后登錄: 2024-08-23
查看13771165220的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-08-24 21:40
引用
引用第1樓菜鳥入行于2021-08-24 21:27發表的  :
得做一個很復雜的指令,尋找不同的逗號,把逗號之間的數據提出來,再轉換ASC碼,感覺好難的樣子。

你這個儀表能支持其他方式不,比如MODBUS,這樣省事多了


主要是需要判斷出輸入數據的長度,然后在把后續的數據,放到發送對應的地址里去,倒騰起來比較費事。

項目是需要測試20路步進電機性能,需要輸入脈沖數和速度。正反轉等,電壓還要36V以內。比較麻煩,網上就找到一款4路485通信板。就是沒有通用協議的,只有它自己的協議格式。
目前只能無協議自己換算。

正在找MODBUS協議支持的相關產品。