13771165220
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 322 個
工控威望: 552 點
下載積分: 1598 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2017-11-27
最后登錄: 2024-08-23
查看13771165220的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-08-24 19:48
比如發送的數據是ASC碼     #1,0,30000,1000,AB
比如這串數字意思是  
#:打頭字母
1:站號
0:該站電機號
30000:電機定位地址
1000:電機定位速度
AB:校驗碼
其中的”,“是間隔符號也是一個ASC碼
返回數據先不管。
現在有這樣的問題,我需要在觸摸屏控制定位地址和定位速度。
但是如果我速度輸入3000的話就比原來的30000少一個ASC字符,這樣包括后面發送的指令數據地址都相當于左移了一位而且和校驗都不一樣了。
個人感覺還需去判斷輸入的數據轉為ASC后占幾個字符,感覺處理起來后續就比較麻煩。就算讓人家直接輸入ASC當數據也是比較麻煩。有誰有這方面的經驗分享一下,大概思路也可以。
萬分感激。
aaaa華華
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 151 點
下載積分: 5393 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2021-05-23
最后登錄: 2023-12-18
查看aaaa華華的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-08-25 14:09
引用
引用第1樓菜鳥入行于2021-08-24 21:27發表的  :
得做一個很復雜的指令,尋找不同的逗號,把逗號之間的數據提出來,再轉換ASC碼,感覺好難的樣子。

你這個儀表能支持其他方式不,比如MODBUS,這樣省事多了

這位老哥說的對,看能不能MODBUS通訊,能MODBUS通訊要省事很多,再轉ASC碼很麻煩
樓主留言:
很難找到類似產品,主要是有電壓要求。多數是24V的。
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步