yuxilu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 177 點
下載積分: 783 分
在線時間: 187(小時)
注冊時間: 2015-09-05
最后登錄: 2024-09-18
查看yuxilu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-08-25 15:32
自己實際應用的功能塊


一般轉換就是將模擬量輸入值S,按比例輸出為D即可。
但是我在使用當中需要有以下幾個條件:
1、使用不同系列的PLC及模擬量模塊時,分辨率也有不同:如CP1W-AD輸入單元分辨率=6000;CJ1W-AD輸入單元分辨率=4000。那么我就需要X軸的最大值可設定。
2、我單位使用的壓力變送器一般就2種,不同處是測量范圍:0~1.0MPa 和 0~1.6MPa。那么我就需要Y軸的最大值可設定。
3、另外在使用一段時間后可能傳感器會發生0點偏移或測量值與實際值不符,這個時候我還需要可以調整其偏離增益值。
      又同時有兩種情況:
      ①、壓力排空后,壓力歸零。加壓后不準確,這里需要增益調整(限定個比例范圍:0.9~1.1之間):


      ②、壓力不歸零,整體線性的調整,我這里命名為補正偏移(限定個調整范圍:±0.1 MPa):



一般的比例轉換值P1,經過增益偏離調整后壓力值P2,換算關系為:P2 = P1  * 增益調整 + 補正偏移。
[ 此帖被yuxilu在2021-08-25 15:51重新編輯 ]
附件: AD轉換ST.zip (5 K) 下載次數:373
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(上官文博) 真誠感謝!
  • 下載積分:+1(wuhualin) 感謝分享!
  • 下載積分:+3(guochunyi) 好貼好貼!
  • 下載積分:+3(金秋來) 感謝分享!
    liou618
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 27 個
    工控威望: 83 點
    下載積分: 873 分
    在線時間: 14(小時)
    注冊時間: 2019-11-23
    最后登錄: 2023-10-26
    查看liou618的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2021-10-22 19:32
    老師  我想做一份模擬量采集和修正程序樣板,您看看需要多少費用