最近在維修一個產線,CPU用的是A2ACPUP21-S1。筆記本電腦(win7系統)用USB轉RS232連接SC09線纜,無法通訊;連接另外一個A1SJH CPU可以通訊上。
朋友提議說可能USB轉RS232接口不兼容,隨即換了臺帶串口的筆記本電腦(winXP系統),結果一樣。
最后搬了臺式機(win7系統)到車間去,一連就通。
請問大家,是我什么地方沒設定好

參考過http://24x7lending.com/read-gktid-1676988.html,筆記本電腦還是無法連接上
[ 此帖被lxhwawa在2021-08-26 13:32重新編輯 ]
pybsgaip
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 177 個
工控威望: 2153 點
下載積分: 15665 分
在線時間: 831(小時)
注冊時間: 2015-10-10
最后登錄: 2023-08-11
查看pybsgaip的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-08-27 09:13
以前連過A3A   現在又出來A2A   二十幾年的PLC   古董了   以前A3A一連就連上了