wangsai0501
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 380 個
工控威望: 530 點
下載積分: 1508 分
在線時間: 289(小時)
注冊時間: 2010-04-12
最后登錄: 2024-12-21
查看wangsai0501的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-08-28 10:44
圖片:
圖片:
圖片:
用WINCC7.5與plc 1215通訊,IO點狀態可以讀取,PLC內部數值如何讀不出來。PLC里可以看到數值,不知道WINCC需要什么格式,變量如何建立?
請問各位大師如何做的。謝謝
mr_liu
學海無涯,劃水度日
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 372 個
工控威望: 1034 點
下載積分: 576 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2021-04-13
最后登錄: 2024-07-11
查看mr_liu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-08-28 10:48
地址不對,db對應的plc里面的db數據塊
mr_liu
學海無涯,劃水度日
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 372 個
工控威望: 1034 點
下載積分: 576 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2021-04-13
最后登錄: 2024-07-11
查看mr_liu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-08-28 11:07
圖片:
應該是這樣子
mr_liu
學海無涯,劃水度日
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 372 個
工控威望: 1034 點
下載積分: 576 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2021-04-13
最后登錄: 2024-07-11
查看mr_liu的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-08-28 11:11
圖片:
引用
引用第2樓wangsai0501于2021-08-28 10:54發表的  :

您好,圖片是我建立的DB塊,PLC運行是有數據變化的,wincc只是讀取就好了,
要讀取的就是數據塊了最上邊的一個數值(超濾壓力),不知道如何建立,應該還要建立什么數據嗎,

你的數據塊需要在屬性里面把優化鉤取掉,然后會出現偏移量
mr_liu
學海無涯,劃水度日
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 372 個
工控威望: 1034 點
下載積分: 576 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2021-04-13
最后登錄: 2024-07-11
查看mr_liu的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-08-28 11:26
圖片:
圖片:
數據格式呢
mr_liu
學海無涯,劃水度日
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 372 個
工控威望: 1034 點
下載積分: 576 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2021-04-13
最后登錄: 2024-07-11
查看mr_liu的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2021-08-28 13:02
你的數據塊比如是DB19,那么db號就是19,然后后面選擇哪個dd就是你DB塊的偏移量,你得先把數據的表達方式搞明白啊
mr_liu
學海無涯,劃水度日
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 372 個
工控威望: 1034 點
下載積分: 576 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2021-04-13
最后登錄: 2024-07-11
查看mr_liu的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2021-08-28 14:17
引用
引用第11樓13821917697于2021-08-28 13:44發表的  :
小老弟 wincc可以直接讀取1200的 AS符號 不用你這么麻煩

是的。。直接讀取要方便快捷。