各位師傅好!最近遇到了個模擬量問題!還是想各位師傅指點迷津,教教我這個菜鳥!萬分感謝。ɑ謴設備原有狀態,查明故障源,一直沒有使用的設備)
問題描述:超聲波液位計檢測酸罐堿罐液位高度:
兩個罐子液位顯示均不正常。不能確定是傳感器問題,儀表問題,還是線路問題,7-8年前設備,廠家技術無法聯系了。
硬件:S7-200擴展模塊EM231,再加兩個數字顯示儀表,用來顯示數值。
線路:2線制超聲波液位計輸出的正極接模塊RA,RA短接模塊A+;A+,A-接到儀表,A-短接B-,C-,D-再回到開關電源的負極(24V的0).:接線與手冊不一樣
疑惑點1:讀取程序AIW0,AIW2數值為0,實際液位88,量程130。是不是A-,B-C-D-還得和模擬量模塊M短接?
還有撥碼開關,手冊是單極設置只有W1-W5,但是這個有6個撥碼開關:W1,w6為ON,與說明書不一樣
疑惑點2.液位實際高度88,我串聯用萬用表測量了一下電流只有4mA電流,跳動了一下10mA電流,按照液位也沒有對應關系。
3.考慮共模干擾最后我將問題簡化:直接單獨給PLC模塊接信號,數值A(chǔ)IW0,AIW2都是0;不接模擬量模塊,直接將信號接到儀表:調好參數:模式4-20mA,調好上下限量程130,0,儀表數值顯示:50(實際88)偏差:38。
還請師傅閑暇之余,幫忙解答!謝謝!