樓主  發表于: 2021-08-30 16:27
各位大神,我用的SMART700IE屏與smart200 plc做Modbus RTU通信測試,(其實最終我要用的是smart200的通信功能,屏會去掉的,僅暫時驗證一下而已)
通信后發現屏里的數據更新很慢,我做了給1s加一的變化數據,在屏里設置數據100ms更新一次,結果屏顯示的PLC累加值是2.5.8.11等這樣動畫片式的變化,
監控plc程序,數值1s自加1變化,1.2.3.4.5.6.。。。。。但屏里的數值就是就是2.5.8.11.。。。等變化,跟不上plc程序的變化。
這是什么原因啊
Modbus RTU參數,9600,8,無,1
有知道的大神指導指導!!感謝!!
[ 此帖被溫柔的郎在2021-08-30 16:35重新編輯 ]
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3448 個
工控威望: 20987 點
下載積分: 29935 分
在線時間: 1776(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-02-02
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-08-30 19:46
以太網不香?
自動化單機,生產線,項目編程調試!
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3448 個
工控威望: 20987 點
下載積分: 29935 分
在線時間: 1776(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-02-02
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-09-01 12:06


你連自己發的程序都是錯的,
你覺得一個錯誤程序測試出的結果會正確么?
自動化單機,生產線,項目編程調試!