美中不足
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 149 點
下載積分: 413 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2019-11-29
最后登錄: 2021-09-02
查看美中不足的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-09-02 14:09
我的需求是一個7.5KW的變頻器能夠帶一個7.5KW電機和一個2.5KW電機,二者不同時動作,V20也可以配置兩種參數,就是不知道參數怎么取遠程切換,是否能實現。因為目前我是通過USS通訊來控制,兩個電機分別都對應一個變頻器,想節約下成本把2,5KW的去掉
xlw415
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 150 個
工控威望: 1544 點
下載積分: 13991 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2021-08-19
最后登錄: 2024-12-23
查看xlw415的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-02 14:46
V20未用過.

見過恒壓供水的水泵可以在變頻和工頻切換, 那分時接兩個電機可行.

需注意編程時需變頻頻率輸出0才能切換電機,否則可能損壞變頻器

除非量大,否則節省一個小變頻成本節省不多,風險較大.