kaichunhe209
知識積累勤奮+合理方法
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 184 點
下載積分: 503 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2009-06-05
最后登錄: 2024-09-10
查看kaichunhe209的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-09-04 10:25
    
omron CP1H的PLC+CP1W-CIF41以太網通訊模塊,該模塊支持FINS TCP/IP協議,我使用的機器人支持的是標準modbus TCP/IP協議,請教大神,能否實現通訊,若可以實現,又是如何實現通訊的?謝謝!
zlcp123
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 4319 點
下載積分: 12797 分
在線時間: 553(小時)
注冊時間: 2018-09-11
最后登錄: 2024-09-20
查看zlcp123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-06 11:17
方案一:CP1H換CP2E,自帶網口,內置ModbusTCP
方案二:CP1H外掛CJ1W-ETN21模塊,走socket通訊,模擬ModbusTCP
方案三:CP1H外掛第三方協議轉換網關,但也只能走串口,因為CIF41看上去是個以太網口,但是只提供Server服務,不提供Client服務

綜上所述,想用CIF41與ModbusTCP Server端通訊 == 妄想
[ 此帖被zlcp123在2021-09-06 11:29重新編輯 ]