hxyldpshy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 113 點
下載積分: 590 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2017-11-22
最后登錄: 2024-11-08
查看hxyldpshy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-09-08 08:08
QD75系統的脈沖當量與伺服放大器固有的脈沖當量該怎么理解的呢,查閱了大量的資料都沒有理解明白,請大神們幫忙理解一下?在此感激不盡。
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1381 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-10 19:31
有幾種情況要注意

1,電機編碼器反饋回來的脈沖,這是根據電機的編碼器分辨率
2,多少個脈沖伺服轉一圈,在有的定位模塊中也是可以設置的
3,根據在模塊中設置,對應移動的距離(可以是角度,距離 等)
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步