  三菱3U和西門子V20 用FX3U-485-ADP走modbus通訊,現在的問題是能讀取頻率,但是向變頻器寫入頻率就不行,大神幫我看看是什么原因,是程序的問題還是modbus地址的問題
bowbowyw
浮云
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 134 點
下載積分: 70891 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-04-02
最后登錄: 2024-12-31
查看bowbowyw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-11 16:14
MODBUS 頻率寫入狀態 16#47E        40100
MODBUS 頻率寫入位置        40101
MODBUS 頻率回讀位置        40111
樓主留言:
搞定了,確實要先向40100寫入命令,再對40101賦值,感謝老鐵,但是還要把P2014設為0.不然會報F72