樓主  發表于: 2021-09-22 22:14
今天調試1臺smart200   sr20    掛一塊am06.開始很好。后來模擬量都不正確了,而且還有一個I1.3常亮但是我并沒接線,也沒用到這個點。非常奇怪。
shcaoxianyon
你的觀望俺的希望
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 805 個
工控威望: 1139 點
下載積分: 4185 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2009-03-24
最后登錄: 2024-12-22
查看shcaoxianyon的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-23 06:28
你的看程序,你們的模擬量給定是不是也一直跳。至于I1.3你的查線路了,有可能點壞了,一般用ST的比較好
shcaoxianyon
你的觀望俺的希望
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 805 個
工控威望: 1139 點
下載積分: 4185 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2009-03-24
最后登錄: 2024-12-22
查看shcaoxianyon的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-10-06 09:28
引用
引用第3樓langui于2021-10-06 08:47發表的  :
我們廠用的smart200就壞得多,壞輸入輸出都很正常,有些輸出一個點,相鄰的一個點也有輸出,輸入點自己亮了的也很正常,感覺smart200除了運算快點,質量還是不太行,可能元件集成度太高了的原因。

你們工廠得供電系統可能有問題啊