施耐德變頻器和臺達PLC、觸摸屏組合,通過485通訊,在觸摸屏上顯示變頻器輸出轉速,大約25HZ以上時,操作外接電位器,調整轉速,變頻器自身顯示、觸摸屏顯示、電機轉速等都同步正常。調轉速低于25HZ時,變頻器顯示正常、電機轉速正常。唯獨觸摸屏顯示固定到25HZ某一位置,保持不變,不知何故?請老手給指點一二。謝謝。
修緣168
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 256 個
工控威望: 443 點
下載積分: 7577 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2014-03-24
最后登錄: 2024-06-25
查看修緣168的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-27 04:35
跟觸摸屏和PLC沒有關系,最后換了一個變頻器解決問題。應該是變頻器設置出了問題。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(gaoyingchun) 恢復出廠,重新設置一下 ..
    修緣168
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 256 個
    工控威望: 443 點
    下載積分: 7577 分
    在線時間: 49(小時)
    注冊時間: 2014-03-24
    最后登錄: 2024-06-25
    查看修緣168的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2021-09-28 05:24
    施耐德變頻器ATV310回復出廠也不行。郁悶。