晶體管輸出型PLC接負載除了接入電流不超過0.5A意外還要注意什么,比如我是用脈沖輸出控制變頻器頻率,我可以直接將PLC的輸出點直接接入變頻器的脈沖控制端子嗎?還是中間要加中間繼電器?
xxjyty
河南宏建電氣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 248 點
下載積分: 762 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2009-04-15
最后登錄: 2024-09-17
查看xxjyty的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-30 01:04
如果是控制變頻的頻率,中間不要加中繼。