樓主  發表于: 2021-09-30 10:07
我這準備做個壓縮空氣泡沫滅火系統,這個涉及到泡沫液和水還有壓縮空氣三者的配比,三者按照一定的比例進行混合,產生壓縮空氣泡沫滅火劑,這個混合比例分別是:水和泡沫混合比為3%(水和泡沫體積比為97:3),壓縮空氣和水(體積6:1),空氣壓縮機是定頻的,(打出固定體積的壓縮空氣,根據水的額定流量選定的)因為是消防上用的,水泵也是定頻的,打出固定量的水,但問題是開機混合初期,壓縮空氣還沒有進去時,水的流量很大,超過了額定的流量,只有在壓縮空氣慢慢的進入管道混合后,水慢慢的減少(壓縮空氣擠壓了水的空間)壓縮空氣慢慢的和水,泡沫才形成一個按比例的混合液(混合液的流量為4000L/MIN),這個過程也就需要兩三分鐘要穩定輸出,目前我們做的效果不太好,通過PID控制穩定時間太長,泡沫和水的混合比例初期跳躍太大,壓縮空氣是固定的進氣量,泵是定頻,這樣就造成混合液體的壓力只能局限在一個很小的范圍內(因為消防不能用變頻器),水壓不能太低,太低壓縮空氣會把水擠的進不來,空氣壓力不能調節,導致選擇水泵,空氣壓縮機都是固定流量和壓力的,水壓波動導致混合液也不穩定。因為是模仿一個國外的設備,同樣的設備,一樣的閥門,流量計等,人家控制的很穩定,水壓的適應范圍也很廣,人家的設備不受水泵的壓力流量的影響,會根據壓力流量自動適應。我們的混合液體在0.7-1.0MPA就可以穩定輸出泡沫液,國外設備在0.4-1.2MPA范圍都可以穩定輸出壓縮空氣泡沫混合液。設備都是一樣的,壓縮空氣機和水泵都是定頻,泡沫液泵是螺桿泵用變頻器控制,現在沒有明白,老外的控制程序是怎么做到的?
1,壓縮空氣機出口是固定壓力,有什么機械閥門或者方法可以改變壓力和氣量以便和不固定的水壓和流量很快適應。
2,泡沫和水怎么混合精度比較高,響應時間短(目前就FB41控制的)
3,外國設備怎么做到寬范圍調節的?
4,這個系統是壓縮空氣泡沫滅火系統,有這方面的經驗的可以分享下經驗。
5,表達的可能不太清楚,一句話就是定頻水泵,定頻空壓機,變頻泡沫泵在后期穩態時才可以穩定輸出成比例的混合液,在初期波動比較大,時間太長,不滿足兩分鐘穩定的要求。最主要的是穩態調節反問太窄(0.7-1.0MPA穩定),怎么能擴大這個范圍,有什么可自動調壓的機械閥門不,或者可以通過程序實現?
    謝謝為祖國的消防產品做出智力上的貢獻!產品在研發,歡迎大家出謀劃策!
司慧聰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 289 個
工控威望: 360 點
下載積分: 4569 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2019-06-04
最后登錄: 2024-11-14
查看司慧聰?主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-10-02 22:50
pid控制流量不行

樓主留言:
有什么好的辦法不