各位工控大師們:
  我公司現有設備為:拆解破碎處理設備400KW一套,塑料破碎機80KW一套,螺旋空壓機110KW一臺,55KW 一臺,活塞空壓機15KW一臺,壓軸機7.5KW一臺,生活樓和辦公樓食堂大約100KW,公司現在變壓器800KVA,除55KW的空壓機和生活樓不同時使用外,其他都是同時使用的,現在在電力局查看公司使用負載只有125KWH,難道我們公司實際使用功率真的只達到這個值嗎,那計算負荷要怎樣才能計算的更加準,是用需要系數法計算還是?????請大師們指教,謝謝!。。!
1992sd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 237 個
工控威望: 350 點
下載積分: 35437 分
在線時間: 592(小時)
注冊時間: 2012-08-23
最后登錄: 2024-11-12
查看1992sd的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2021-10-23 18:39
應該是計算方法不同,比如不是三班運轉,平均下來功率并不高。看設備配置,變壓器沒有800KVA的話,在同時運行且滿負荷狀態(tài)下還真可能變壓器超載。