主程序
網絡1
LD     I0.0
EU
CALL   WANG:SBR1
網絡2
LD     SM0.0
LPS
MOVD   1, VD10
AENO
MOVD   VD30, VD30
AENO
MOVB   VB0, VB0
LRD
MOVD   10, VD14
AENO
MOVD   VD34, VD34
AENO
MOVB   VB1, VB1
LRD
MOVD   100, VD18
AENO
MOVD   VD38, VD38
AENO
MOVB   VB2, VB2
LRD
MOVD   1000, VD22
AENO
MOVD   VD42, VD42
AENO
MOVB   VB3, VB3
LPP
MOVD   10000, VD26
AENO
MOVD   VD46, VD46
AENO
MOVB   VB4, VB4
子程序
網絡1
LD     SM0.0
MOVB   20, VB0
MOVB   25, VB1
MOVB   30, VB2
MOVB   35, VB3
MOVB   40, VB4
NOT
BMD    VD10, VD30, 5
在I0.0接通的瞬間可以將子程序VB0-VB4的的數值調用到主程序,而用了NOT后的VD10不能傳送到VD30?
程序學習中,忘師傅指點一下
z061403
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 256 個
工控威望: 390 點
下載積分: 1242 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2011-11-17
最后登錄: 2022-12-31
查看z061403的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-11-09 19:51
了解EU指令