倔強的小白
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 229 點
下載積分: 884 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2017-06-14
最后登錄: 2024-10-31
查看倔強的小白的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-11-09 21:19
圖片:
如圖,16臺臺達PLC,一個上位機通過PLC本體自帶的485口走modbus通訊,但是程序里面就寫了一個通訊格式和通訊逾時時間。然后沒見有MODBUS指令,上位機就可以監控或者修改PLC里面數據。如果PLC作為從站,就不用寫發送或者接收的指令嗎?如下圖
zhaode2888
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 276 個
工控威望: 3615 點
下載積分: 51660 分
在線時間: 780(小時)
注冊時間: 2009-04-17
最后登錄: 2024-11-10
查看zhaode2888的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-11-10 08:52
用的是LINK吧