如題:龍門機構做2軸同步控制,主軸為軸1,從軸為軸2,,,,在做同步定位運行時,正常情況下沒問題如果同步定位期間從軸遇到故障報警,從軸會停止然后主軸再停止,此時再看主從軸當前值已經差了近100mm,由于是龍門結構會造成機械損壞
再此想問問各位是如何處理的???



龍門
[ 此帖被超那個超啊超在2024-06-24 14:54重新編輯 ]
huyou
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 152 個
工控威望: 322 點
下載積分: 946 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2009-08-04
最后登錄: 2024-12-22
查看huyou的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-11-28 22:31
很簡單的控制,只需要一路脈沖同時給兩軸伺服,或并或串都行,plc這邊用兩路高速計數器,接入伺服驅動器反饋過來的兩軸脈沖,比較兩者之間的計數偏差,超差就報警或停止。
國產伺服驅動器有很多已經將這個龍門同步控制功能集成在伺服驅動器里面了,就是一拖二,共用直流母線,可以單獨控制,也可以龍門同步控制,價格比單獨兩套還便宜,只是功率做的不大。