1、為什么變壓器的低壓繞組在里邊,而高壓繞組在外邊?
答:變壓器高低壓繞組的排列方式,是由多種因素決定的。但就大多數變壓器來講,是把低壓繞級布置在高壓繞組的里邊。這主要是從絕緣方面考慮的。理論上,不管高壓繞組或低壓繞組怎樣布置,都能起變壓作用。但因為變壓器的鐵芯是接地的,由于低壓繞組靠近鐵芯,從絕緣角度容易做到。如果將高壓繞組靠近鐵芯,則由于高壓繞組電壓很高,要達到絕緣要求,就需要很多多的絕緣材料和較大的絕緣距離。這樣不但增大了繞組的體積,而且浪費了絕緣材料。
再者,由于變壓器的電壓調節是靠改變高壓繞組的抽頭,即改變其匝數來實現的,因此把高壓繞組安置在低壓繞組的外邊,引線也較容易。
2、三相異步電動機是怎樣轉起來的?
答:當三相交流電流通入三相定子繞組后,在定子腔內便產生一個旋轉磁場。轉動前靜止不動的轉子導體在旋轉磁場作用下,相當于轉子導體相對地切割磁場的磁力線,從而在轉子導體中產生了感應電流(電磁感應原理)。這些帶感應電流的罷了子導體在產場中便會發生運動(電流的效應——電磁力)。由于轉子內導體總是對稱布置的,因而導體上產生的電磁力正好方向相反,從而形成電磁轉矩,使轉子轉動起來。由于轉子導體中的電流是定子旋轉磁場感應產生的,因此也稱感應電動機。又由于轉子的轉速始終低于定子旋轉磁場的轉速,所以又稱為異步電動機。
3、變壓器為什么不能使直流電變壓?
答:變壓器能夠改變電壓的條件是,原邊施以交流電勢產生交變磁通,交變磁通將在副邊產生感應電勢,感應電勢的大小與磁通的變化率成正比。當變壓器以直流電通入時,因電流大小和方向均不變,鐵芯中無交變磁通,即磁通恒定,磁通變化率為零,故感應電勢也為零。這時,全部直流電壓加在具有很小電阻的繞組內,使電流非常之大,造成近似短路的現象。
而交流電是交替變化的,當初級繞組通入交流電時,鐵芯內產生的磁通也隨著變化,于是次級圈數大于初級時,就能升高電壓;反之,次級圈數小于初級時就能降壓。因直流電的大小和方向不隨時間變化,所以恒定直流電通入初級繞組,其鐵芯內產生的磁通也是恒定不變的,就不能在次級繞組內感應出電勢,所以不起變壓作用。
4、電動機與機械之間有哪些傳動方式?
答:①、靠背輪式直接傳動;②、皮帶傳動;③、齒輪傳動;④、蝸桿傳動;⑤、鏈傳動;⑥、摩擦輪傳動。
5、運行中的變壓器應做哪些巡視檢查?
答:①、聲音是否正常;②、檢查變壓器有無滲油、漏油現象、油的顏色及油位是否正常;③、變壓器的電流和溫度是否超過允許值;④、變壓器套管是否清潔,有無破損裂紋和放電痕跡;⑤、變壓器接地是否良好。
6、變壓器干燥處理的方法有哪些?
答:①、感應加熱法;
②、熱風干燥法;
③、烘箱干燥法。
7、怎樣做電動機空載試驗?
答:試驗前,對電機進行檢查,無問題后,通入三相電源,使電動機在不拖負載的情況下空轉。而后要檢查運轉的音響,軸承運轉情況和三相電流,一般大容量高轉速電動機的空載電流為其額定電流的 20~35% 小容量低轉速電動機的空載電流為其額定電流的 35~50% 空載電流不可過大和過小而且要三相平衡,空載試驗的時間應不小于 1 小時,同時還應測量電動機溫升,其溫升按絕緣等級不得超過允許限度。
8、怎樣做電動機短路試驗?
答:短路試驗是用制動設備,將其電動機轉子固定不轉,將三相調壓器的輸出電壓由零值逐漸升高。當電流達到電動機的額定電流時即停止升壓,這時的電壓稱為短路電壓。額定電壓為 380 伏的電動機它的短路電壓一般在 75~90 伏之間。
短路電壓過高表示漏抗太大。
短路電壓過低表示漏抗太小。這兩者對電動機正常運行都是不利的。
9、變壓器大修有哪些內容?
答:①、吊出器身,檢修器、身(鐵芯、線圈、分接開關及引線);②、檢修項蓋、儲油柜、安全氣道、熱管油門及套管;③、檢修冷卻裝置及濾油裝置;④、濾油或換油,必要時干燥處理;⑤、檢修控制和測量儀表、信號和保護裝置;⑥、清理外殼,必要時油漆;⑦、裝配并進行規定的測量和試驗。
10 、繞線型異步電動機和鼠籠型異步電動機相比,它具有哪些優點?
答:繞線型異步電動機優點是可以通過集電環和電刷,在轉子回路中串入外加電阻,以改善起動性能并可改變外加電阻在一定范圍內調節轉速。但繞線型,比鼠籠型異步電動機結構復雜,價格較貴運行的可靠性也較差。
11 、電機安裝完畢后在試車時,若發現振動超過規定值的數值,應從哪些去打原因?
答:①、轉子平衡未核好;②、轉子平衡快松動;③、轉軸彎曲變形;④、聯軸器中心未核正;⑤、底裝螺釘松動;⑥、安裝地基不平或不堅實。
12 、電機運轉時,軸承溫度過高,應從哪些方面找原因?
答:①、潤滑酯牌號不合適;②、潤滑酯質量不好或變質;③、軸承室中潤滑脂過多或過少;④、潤滑脂中夾有雜物;⑤、轉動部分與靜止部分相擦;⑥、軸承走內圈或走外圈;⑦、軸承型號不對或質量不好;⑧、聯軸器不對中;⑨、皮帶拉得太緊;⑩、電機振動過大。
13 、電機轉子為什么要較平衡?哪類電機的轉子可以只核靜平衡?
答:電機轉子在生產過程中,由于各種因數的影響(如材料不均勻鑄件的氣孔或縮孔,零件重量的誤差及加工誤差等)會引起轉子重量上的不平衡,因此轉子在裝配完成后要校平衡。六極以上的電機或額定轉速為 1000 轉 / 分及以下的電機)其轉子可以只校靜平衡,其它的電機轉子需校動平衡。
14 、電焊機在使用前應注意哪些事項?
答:新的或長久未用的電焊機,常由于受潮使繞組間、繞組與機殼間的絕緣電阻大幅度降低,在開始使用時容易發生短路和接地,造成設備和人身事故。因此在使用前應用搖表檢查其絕緣電阻是否合格。
啟動新電焊機前,應檢查電氣系統接觸器部分是否良好,認為正常后,可在空載下啟動試運行。證明無電氣隱患時,方可在負載情況下試運行,最后才能投入正常運行。
直流電焊機應按規定方向旋轉,對于帶有通風機的要注意風機旋轉方向是否正確,應使用由上方吹出。以達到冷卻電焊機的目的。
15 、中小容量異步電動機一般都有哪些保護?
答:①、短路保護:一般熔斷器就是短路保護裝置;②、失壓保護:磁力起動器的電磁線圈在起動電動機控制回路中起失壓保護作用。自動空氣開關,自耦降壓補償器一般都裝有失壓脫扣裝置,以便在上述兩種情況下對電動機的起過載保護作用;③、過載保護:熱繼電器就是電動機的過載保護裝置。
16 、在異步電動機運行維護工作中應注意些什么?
答:①、電動機周圍應保持清潔;②、用儀表檢查電源電壓和電流的變化情況,一般電動機允許電壓波動為定電壓的± 5% ,三相電壓之差不得大于 5% ,各相電流不平衡值不得超過 10% 并要注意判斷是否缺相運行;③、定期檢查電動機的溫升,常用溫度計測量溫升,應注意溫升不得超過最大允許值;④、監聽軸承有無異常雜音,密封要良好,并要定期更換潤滑油,其換油周期,一般滑動軸承為 1000 小時,滾動軸承 500 小時;⑤、注意電動機音響、氣味、振動情況及傳動裝置情況。正常運行時,電動機應音響均勻,無雜音和特殊叫聲。
17 、怎樣正確地拆修異步電動機?
答;在拆修電動機前應做好各種準備工作,如所用工具,拆卸前的檢查工作和記錄工作。
拆卸電動機步驟:①、拆卸皮帶輪或連軸卷,在拆卸皮帶輪和連軸器前應做好標記,在安裝時應先除銹,清潔干凈后方可復位;②、拆卸端蓋:先取下軸承蓋,再取端蓋,并做好前后蓋的標記,安裝時應按標記復位;③、拆卸轉子:在定轉子之間應墊上耐磨的厚紙防止損傷定子繞組,若轉子很重,可用起重設備安裝轉子時先檢查定子內是否有雜物,然后先將軸伸端端蓋裝上,再將轉子連同風扇及后蓋一起裝入。