15950083279
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 124 點
下載積分: 2658 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2015-08-25
最后登錄: 2025-01-02
查看15950083279的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-11-29 16:03
同一塊塊閥板上,有兩個雙電控電磁閥,另外幾個是單電控的吹氣電磁閥(單進氣,另一端堵頭堵起)。由于檢測的產品很小,離吹氣口比較近,在雙電控或者其它任意一個單電控電磁閥動作時,會引起其它單電控電磁閥有少量氣流吹出。如果此時其它吹氣口有產品經過,影響產品跑的位置。閥板換了新的也不行,是不是電磁閥型號問題?有沒有哪位路過的朋友給點建議。
陽1234
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 1447 點
下載積分: 12167 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2020-06-29
最后登錄: 2025-01-03
查看陽1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-11-29 16:31
把吹氣電磁閥的排氣口E和T堵上,試一下。