三菱FX3U系列PLC+Pro-face人機,客戶需求設備端工單掃碼后,聯網從廠內資訊服務器調取對應配方參數,有沒有大神可以分享一下思路。
3U系列原廠沒有TCP/IP協議的模塊,不過市場上有很多副廠的配套模塊,但PLC應該沒辦法主動向上位機服務器要數據,在廠內看到有其他設備改造的,是在人機網口上接了一個類似網關一樣的盒子(封裝在一個大控制盒內沒有型號只能看到電路板和一些指示燈閃爍),通過掃碼槍讀取到人機,在人機中通過盒子去調取服務器數據。
也就是人機和PLC網口都可以配置,但是怎么從服務器去調取配方數據現在不知道該怎么辦,機臺配置電腦的話成本高而且操作也不是很方便。
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 718 個
工控威望: 1096 點
下載積分: 284 分
在線時間: 569(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2024-09-19
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-12-02 11:03
做的太多了,本質上就是三方配合,分別是PLC,網關(這個也可以拆散到PLC和上位機),和服務器
PLC負責執行生產和簡單接收數據,網關負責搞定通信協議,服務器負責存儲數據和提供一些界面

這三塊在邏輯上是相互獨立的,但是結構上是可以任意分配的比如網關完全就可以是一個軟件,具體就看做項目的人哪塊強
PLC能力強的就寫PLC,網關和服務器側配合
上位機能力強就寫上位機程序,網關和PLC側配合

淘寶上也有一站式的解決方案,但是穩定性需要自己測試,我自己用一線品牌的網關硬件都遇到過負載過重通信超時的現象