wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 717 個
工控威望: 910 點
下載積分: 43033 分
在線時間: 547(小時)
注冊時間: 2014-04-04
最后登錄: 2024-11-11
查看wenliang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-12-01 08:49
請問各位大師三菱MODBUS通訊,現在問題是PC發送一條數據給PLC,當PLC收到數據時M8123動作、而且馬上回復PC已經收到指令,但是現連機訊運行時偶而會出現PC發送數據給PLC、而PLC收到后并沒有回復PC,現在用串口軟件來測試也是一樣的情況,PC輪詢指令間隔時間160MS,輪詢N多條指令后就會出現PLC少回復的情況,另外也問過三菱客戶了,說是把D8129超時改成1也沒有用,不知道各位大師有什么高見,煩請多多指點一下,在此謝過了。!


  
[ 此帖被wenliang在2021-12-01 09:32重新編輯 ]
jacking
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 75 點
下載積分: 701 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2021-11-25
最后登錄: 2024-07-25
查看jacking的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-12-02 11:24
你有沒有觀察你在收時會不會發,兩線半雙工不能同時收發,觀察下M7會不會偶然間誤觸發導致的沒有收到。