L系列PLC選擇標簽后,在選擇鎖存時,設置D區鎖存后,編譯時提示報錯。求大神們指點
愛工控
崇慶陽光
不懈努力,一切皆有可能...
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 770 個
工控威望: 1500 點
下載積分: 7407 分
在線時間: 153(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-09-06
查看崇慶陽光的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-12-02 09:58
引用
引用第3樓楓落云端于2021-12-02 09:53發表的  :
自動分配軟元件中 不帶鎖存的局部標簽默認是分配D6144-D12287
你在參數中設定了D8000-D12000為鎖存軟元件了,導致沖突,所以會報錯。

紅框框和紅箭頭是咋個做的呢?