栗子先生
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 127 點
下載積分: 316 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2017-02-09
最后登錄: 2024-11-06
查看栗子先生的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-12-01 17:38
L系列PLC選擇標簽后,在選擇鎖存時,設置D區鎖存后,編譯時提示報錯。求大神們指點
愛工控
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 465 點
下載積分: 1595 分
在線時間: 409(小時)
注冊時間: 2017-10-10
最后登錄: 2024-10-12
查看楓落云端的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-12-02 09:53
圖片:
自動分配軟元件中 不帶鎖存的局部標簽默認是分配D6144-D12287
你在參數中設定了D8000-D12000為鎖存軟元件了,導致沖突,所以會報錯。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(栗子先生) 真誠感謝!