lydong18
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 279 點
下載積分: 969 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2020-05-21
最后登錄: 2024-12-18
查看lydong18的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-12-04 10:36
現在是下載程序提示容量不夠了,應該是超了一些些。有沒有能哪里挪一點空間給程序下載呢,在PLC參數設置的軟元件設置里發現很多軟件元件占用好多K的,把一些軟元件占用的K值設小一些,發現這個辦法好像并不能讓程序的下載容量變大點。不知各位師傅知不知道 這種情況,難道只能升降CPU為03系列的CPU了嗎?
[ 此帖被lydong18在2021-12-04 10:42重新編輯 ]
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 465 點
下載積分: 1547 分
在線時間: 414(小時)
注冊時間: 2017-10-10
最后登錄: 2024-11-29
查看楓落云端的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-12-04 12:00
圖片:
圖片:
Q02 CPU 程序存儲器容量已經鎖死了,就2萬步,不然Q03 Q04 Q06 Q10 Q12怎么賣?
寫之前,先檢查PLC的程序存儲器里面有沒有廢棄程序、源代碼、注釋等在里面占著,有的話先刪除或者格式化存儲器。
寫程序存儲器的時候,不把原代碼、注釋等勾選寫入,只寫程序與參數。
要是還超了,只能換更大容量的型號CPU。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(bruce2020) 感謝分享!