liu1980
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 577 點
下載積分: 1013 分
在線時間: 985(小時)
注冊時間: 2010-08-11
最后登錄: 2024-10-21
查看liu1980的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-12-08 14:43
圖片:
設備為東芝注塑機(設備日本人編寫),觸摸屏用富士V810,連接的PLC是東芝TC200,屏上傳程序可以,并能打開看到畫面,但保存后再打開的時候,顯示警報“選擇了尚未支持的連接機器”,編程軟件就打不開,富士屏軟件安裝的版本為V5.4.50.0,再試用V6.1.5.0也一樣提示這個警報,也打不開。
liu1980
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 577 點
下載積分: 1013 分
在線時間: 985(小時)
注冊時間: 2010-08-11
最后登錄: 2024-10-21
查看liu1980的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-12-08 17:03
我用V5.4.9.0的版本上傳后,再保存,再打開有時又可以打開(有時軟件打開時自動關閉,點多2次就又能打開),但發現少了其中一頁畫畫(剛上傳程序打開看到有那一頁畫面)
liu1980
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 577 點
下載積分: 1013 分
在線時間: 985(小時)
注冊時間: 2010-08-11
最后登錄: 2024-10-21
查看liu1980的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-12-08 22:23
證實的確是編程軟件沒有東芝機器TC200的以太網驅動!!只有TC200串口驅動(另一臺東芝注塑機用富士V710 CN1口連接到東芝TC200,編程一切正常),這臺富士V810ic用網口連接東芝機器TC200,我用舊版本V5.0.9有時打的開,應該是舊版本當沒有連接設備的驅動時,軟件沒有做限制,而新版本做了限制直接不能打開,我的想法是:用舊版本打開后,更換程序,在沒有驅動的情況下寫入V810,不知可否?明天拿備用屏驗證下。